电气柜验收标准

电气柜验收标准主要包括以下几点:
1. **接地要求** :
- 配电箱(柜)的金属框架及基础型钢必须可靠接地(PE)。
2. **进线要求** :
- 进线总箱(柜)应做重复接地,线径不小于电源零线规格。
3. **配线要求** :
- 配线整齐,无绞接现象,导线连接紧密无松动。
- 配线时避免伤线芯,不断股,同一端子上的导线不多于2根。
- 防松垫圈等零件齐全。
4. **开关与保护** :
- 配电箱(柜)内开关动作灵活可靠,零线(N)和保护地线(PE)线分开设置。
- 开关应标明被控设备编号和名称,回路编号齐全,标识明确。
5. **安装要求** :
- 箱柜与基础型钢采用螺栓固定连接,基础型钢按要求做防腐处理。
- 配电箱(柜)内用的铜鼻子应挂锡防腐处理,严禁使用开孔鼻子。
6. **其他细节** :
- 分户箱安装高度允许误差2cm,左右允许误差5cm。
- 户箱面板安装牢靠,四面贴墙无缝隙,横平竖直。
- 电缆竖井内的施工临时设施、模板及建筑废料等清除后,才能安装支架。
7. **外观与标识** :
- 设备说明书、调试报告及设备安装要求的附件应齐全,且外包装完整、标识清晰。
8. **烤漆与连接** :
- 整机烤漆应表面完整、清洁,无明显刮伤和锈迹。
- 螺丝连接必须带平垫、弹垫,螺杆紧固后外露2丝以上。
9. **开关柜特定要求** :
- 应选用具备运行连续性功能和五防功能的LSC2类产品。
- 开关柜型式应满足IP防护等级要求,内部故障级别应选用IAC级,绝缘件材质及爬距应符合要求。
10. **通道距离** :
- 配电柜、配电屏的通道距离应满足操作、维修方便的要求。
以上标准涵盖了电气柜验收的主要方面,确保电气系统的安全、可靠和易于维护。请根据具体项目要求和实际情况进行适当调整
其他小伙伴的相似问题:
电气柜验收的具体流程是怎样的?
电气柜验收需要哪些工具?
电气柜验收不合格如何整改?



